Hallo Hermann,
von den beiden angebotenen Rechnern hast du den Kabellängenrechner genommen, während ich mit dem Querschnittsrechner gespielt habe. Die berechneten Querschnitte sind völlig korrekt, solange man einzig den Spannungsabfall beim angegebenen Strom und der gewünschten Länge berechnen lässt. Meine Kritik an dem Rechner geht dahin, dass die Berechnung gänzlich außer acht lässt, welche thermische Strombelastbarkeit eine Leitung hat.
Ich habe eben mal das untenstehende Beispiel eingegeben, und schon kommt die Empfehlung 0,45 mm² zu verlegen. Meine Angaben sind sicher nicht sonderlich realistisch, aber genau deshalb habe ich gesagt, dass es für Anwender ohne etwas Fachwissen riskant ist, sich darauf zu verlassen.
Für meine angenommenen 30A brauche ich nun mal (je nach Verlegeart) 4 bzw. eher noch 6 mm².
Die endgültige Nebelkerze wirft der Verfasser aber im Abschnitt "Leitungsquerschnitt berechnen - Hinweise". Was dort steht, hilft nicht, den zuvor berechneten Irrweg zu korrigieren. Dass im schlimmsten Fall die "Isolation beschädigt" werden kann, ist der krönende Satz. Ich meine eher, dass der schlimmste Fall ist, wenn die Hütte in Flammen aufgeht, was bei Verwendung von 0,45mm² für 30A gut vorstellbar ist...
Das Problem ist: Wer vom Fach ist, greift eher nicht auf einen Rechner im Internet zurück - er weiß es auch so. Jemand, der nicht vom Fach ist, freut sich dann über einen solchen Rechner und wendet ihn an. Fehlt demjenigen jetzt eine gewisse Grundkenntnis, dann kann er ein solches Rechenergebnis nicht korrekt einsortieren, interpretieren und hinterfragen.
Grüße und im späteren Verlauf einen guten Morgen
Tico