Alde 3020 Ventilatorausfall

  • Jetzt habe ich diese Fehlermeldung auch. Wollte nur das Duschwasser erhitzen und die Meldung kommt mehrfach. Außentemperatur ca. 23°C.


    Ist mittlerweile eine Lösung bekannt?

    Grüße

    Christoph


    Der größte Feind des Menschen war (und ist) immer der Mensch selbst.

    (Angelehnt an Aurora Stechern, deutsche Dichterin um 1850)

  • Jetzt habe ich diese Fehlermeldung auch. Wollte nur das Duschwasser erhitzen und die Meldung kommt mehrfach. Außentemperatur ca. 23°C.


    Ist mittlerweile eine Lösung bekannt?

    Eine Lösung ist in Abhändigkeit der Ursache bekannt:


    1: Ursache Kondenswasser -> Trocknen, aufpassen, dass die eingestellte Temperatur über den Kondensatpunkt liegt. Bei Temperaturen unter 0°C bei mind. 11-12°C Heizungseinstellung. Direkte Ursache = Kondenswasser bremst den Anlauf des Lüfters und führt zu dem Fehler

    2: Ursache Gasdruckregler -> Gasdruckregler prüfen und ggf. austauschen. Die Ursache ist nicht der Lüfter, sondern das der Lüfter anläuft, die Heizung aber nicht schnell genug zündet und so der Timeout für den Lüfter überschritten wird. Im Prinzip "falsche Fehlermeldung"

    3: Lüfter verschmutzt oder defekt. Lüfteranlauf zu langsam und deswegen Fehlermeldung mit Verweis auf defekten Lüfter. Häufigste Ursache ist ein verschmutzter Lüfter


    Zumindestens diese Ursachen sind nicht neu und hinreichend bekannt.


    vG

    Martin

  • Hallo,

    ich habe das Problem ebenfalls. Leider Regelmäßig, aber mehr im Sommer wenn ich nur Wasser brauche. Im Winter läuft die Alde i.d.R. Ohne Probleme. Habe bereits den zweiten Lüfter drin.

    Das mit der Wassertemperatur/Prio werde ich mal testen. Das wäre eine einfache Lösung.


    Mit freundlichen Grüßen Christian

  • Hallo zusammen,


    Da ich das Thema eröffnet habe melde ich mich jetzt auch nochmal.


    Was soll ich sagen, ich habe gar nichts gemacht und die Alde läuft bis jetzt einwandfrei.


    Was ich gemacht habe, war den Innenraum im Winter auf 14-15 ° C aufzuheizen.


    Ich bin technischer Volllaie, aber vll. war‘s ja doch Kondenswasser.

  • Hallo, ich hatte das gleiche Problem und hatte dann immer elektrisch angeheizt und nach 5 min. umgestellt auf Gas. Jetzt gab mir mein sehr kompetenter Kundendienstberater vom Händler den Tip: Temperaturvorwahl und Wasser auf Maximum zu stellen und zwei Stunden durchzuheizen. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Ich kann das nur weiterempfehlen.

    Gruß

    ToniKl

  • Den Ventilatorausfall hatte ich 1 Monat nach Übernahme des Womos. Das Ganze 2x. Jedesmal die 12V-Sicherung gezogen, dann war der Fehler weg. Seit dem nie wieder aufgetreten.

    War ebenfalls im Sommer und beim "Nur-Wasser-Erhitzen".


    Gruß Axel

  • Moin,


    Die Meldung hatte ich bei unserem nagelneuen M Palace auch, nachdem ich das aller erste mal die Alde eingeschaltet habe. Nach einem Restart ist der Fehler aber bislang nicht mehr aufgetreten. Irgendetwas scheint den Anlauf des Abgasventilators zu behindern. Das System einmal auf hohen Temperaturen laufen zu lassen klingt mir auch nach einem schlüssigen Lösungsansatz. Hoffe es taucht bei Dir dann auch nicht mehr auf!

    --

    Sascha

    ...ich will doch nur mal hier sitzen...

    M Palace 90 LS

  • War letzte Woche bei Niesmann + Bischoff. Dort ist das Teil direkt gewechselt worden.

    Grüße

    Christoph


    Der größte Feind des Menschen war (und ist) immer der Mensch selbst.

    (Angelehnt an Aurora Stechern, deutsche Dichterin um 1850)

  • Hallo,

    wenn nur Wasser erhitzt werden soll und es steht beim Start auf max. kann der Fehler auftreten. Starten mit geringer Leistung und dann, wenn gewünscht, auf max. stellen.

    Gruß

    Bernd

    Genau das kann ich bestätigen.

    War bei uns ebenfalls zwei mal so.

    Heizung stand auf 'off'.

    Heizung lediglich für Warmwasser eingeschaltet und direkt auf volle Leistung > Fehlermeldung Ventilatorausfall.

    Also zweite Variante probiert.

    Heizung ebenfalls aus, für Warmwasser eingeschaltet, aber lediglich auf Stufe eins > alles gut. Keine Störungen mehr.

    Beste Grüße Peter

  • Bei uns auch so. Wir hatten allerdings dazu auch vorher ein starkes Laufgeräusch des Ventilators, der dann auf Garantie getauscht wurde. Nach dem Tausch trat der Fehler wieder auf, nur in der Kombination Heizung aus, Rückkehr vom Strand, Warmwasser an und die Gattin hatte direkt die "Rampe" für Warmwasser hochgestellt.

    Nach Korrektur und Neustart alles wieder gut. Konnten wir mittlerweile mehrfach "reproduzieren".... :D , da die Erinnerung verblasste...


    Grüße,


    Ralf

    Wenn man Morgens statt zur Arbeit direkt an´s Meer fährt, geht´s eigentlich....