„Thomas“
Mein Shunt an Mastervolt sitzt direkt an den Batterien, und ich habe trotzdem eine 350A Sicherung danach.
Am Anfang hatte ich nur die Mastervolt Lithium Accus drin. 150A Sicherung ist viel zu klein, mein Backofen schaft schon 250A, und die Sicherungen sollten immer grösser ausgelegt sein, und nur die Kabelstärke absichern, sonst wird der Sicheungshalter zum Problem, denn deine Combi schaft einiges mehr als 150 A/h aus den Accus zuziehen.
„Martin“
Die Mastervolt schalten bei mir bei 20% ab. Das Entladen bei geringen Stromstärken geht fast parallel, wenn ich die Kaffeemaschine, oder den Backofen betreibe, dann 90% aus der Mastervoltbank, mit abnehmender Kapazität, gleicht sich die Entnahme an. Bei normaler Stromentnahme gleichen sich die beiden Bänke bis auf 10% Unterschied wieder an. Bis heute war ich erst bis ca 30 % runter, dann beschwert sich mein easyview 5. Die beiden Bänke sind mit 2x50mm2 auf ca 5m verbunden. Nachdem ich die zweite 50mm2 Leitung zusätzlich verlegt habe, betreibe ich beide Bänke fast nur noch parallel, kann aber die Bänke einzeln, oder gemeinsam durch umschalten betreiben