Hallo allerseits,
meine Alde 3020 wird während der kalten Jahreszeit auf 5° C als Frostschutz betrieben. Die Heizung ging auf Störung mit der Meldung "Gasausfall", obwohl genug Gas vorhanden war.
Das Problem war Kondenswasser im Abluftschlauch. Bei der 5°-Einstellung heitzt die Alde oftmals nur für kurze Zeit, so daß sich Kondenswasser bilden kann und in die Heizung zurückläuft. Sie säuft dann schlichtweg ab.
Um dem Vorzubeugen sollte man die Heizung alle paar Tage hochfahren um den Kamin frei zu blasen. Die evtl. Meldung "Lüfter Neustart" kann ignoriert bzw. abgewartet werden.
Gruß von Kalle