Liebe Bastelfreunde
Wieder ist ein Tag vollbracht wieder hab ich was mitgebracht...
Seit langem "drücke" ich mich mehr oder weniger Erfolgreich (Diskussionen mit Karin) um die geplante Türsteuerung bei Lilou.
Unser R07 hat ja leider nicht die Option Fernbedienung verbaut bekommen (wäre aber möglich gewesen). Die Türsteuerung ist soweit ich weiss und aus den Unterlagen hervorgeht digital mittels CAN-Bus bzw. MTS (Modulare Tür Steuerung) realisiert. Da musste ich erst mal passen. Bin zwar auch in der Digitalen Welt unterwegs aber CAN decodieren usw. muss ich nicht unbedingt.
Während einer zufälligen Diskussion mit einem anderen Busbesitzer hat dieser mich auf die Idee gebracht die Aussentürtaster abzugreifen. Ich hatte mir ja vor mehr als einem Jahr bei MANted (kurzeitigen Vollzugang gekauft) und mir nach Eingabe unserer FIN alle Dokumente (knapp 230) die ich finden konnte heruntergeladen. Darunter waren natürlich auch alle Anleitungen zum Bus sowie auch alle Elektrischen Dokumentationen wie Steckerbelegungen und auch Funktion der nummerierten Adern.
Für den Türbereich sieht das dann ungefähr so aus:
Also kurz nachgedacht und den Stecker unten an der Pneumatik gelöst - war auch mit X4207 beschriftet. Auch alle Adern hatten ihre Kennzeichnung und so konnte ich schnell die massgeblichen Adern 77873 (Tür vorne), 77874 (Tür hinten) und 80523 (Signalleitung) ausmachen und dort nen "Durchgangsprüfer" einschleifen. Als ich die Aussentaste entsprechend betätigt hatte piepste der Prüfer auch schön brav. Also Leitung auf Anhieb gefunden.
Mit dem Seitenschneider waren die 3 Leitungen dann Schnell durchtrennt und mit Aderendhülsen versehen. Jetzt ging's an neu verkabeln. Folgende Funktionen will ich gerne haben.
1. Fernbedienung Tür vorne und hinten
2. Deaktivierung der Aussentasten (Quasi absperren ohne Verriegeln - geht sonst nur mit Verriegeln)
Als Gerät hatte ich mir vor mehr als einem Jahr schon mal Sonoff CH4PROR3 zugelegt.
Die 1. Funktion hab ich auf die Kanäle 1 und 2 gelegt mit NO (Normally Open) sprich ich muss zum öffnen eine Taste drücken - wird nach 3 Sekunden automatisch wieder unterbrochen - Tasterfunktion)
Funktion 2 habe ich auf die Kanäle 3 und 4 gelegt mit NC (Normally Closed) hier muss ich eine Taste drücken um die Schalter zu deaktivieren. Ich habe deshalb NC gewählt da dies der Normalzustand ist wenn z.B. keine Spannung anliegt und ich mich sonst aussperren würde falls aus irgendeinem Grund mal kein Strom vorhanden ist.
Natürlich könnte ich das auch ohne Funktion 2 realisieren, müsste dann aber immer den Riegel von abschliessen und dann von innen verriegeln, denn nur so werden die Aussentasten deaktiviert. Keine Ahnung ob das bei anderen Bussen auch so ist, aber Karin hat mit dem System sagen wir mal "ihre Schwierigkeiten".
Das Gerät kann auch RF Funkfernbedienungen lernen. Das werde ich noch nachrüsten um die Funktionen nicht nur in Home Assistant zu haben...
In HomeAssistant kommt jetzt noch eine Funktion "Türen sperren"...
Denke mal jetzt nicht direkt dass jemand mit den Info's hier etwas anfangen kann, aber vielleicht kann sich der ein oder andere seine Tegos Tür umbauen - wobei die ja Fernbedienungen haben soweit ich mich noch erinnere.