Sagt mir diese Anzeige, dass aktuell 74,5A Landstrom in die Aufbaubatterie gehen? Wie verstehe ich das bei einer 16A Sicherung?
Hallo Rudi,
die Logik basiert auf der grundlegenden Formel A = W/V also einfach gesprochen: Ampere = Watt geteilt durch Volt (bzw. in der Formel umgestellt ist das gleichbedeutend mit A x V = W also Ampere multipliziert mit Volt ist gleich Watt).
Wenn Du also z.B. eine 1.300 Watt Kaffeemaschine im WoMo verwendest, zieht die etwa 108 A (d.h. 1.300 Watt geteilt durch 12 Volt) aus der Batterie. Bei Landstrom-Verwendung sind es aber nur 5,6 A (also 1.300 Watt geteilt durch 230 Volt).
Für eine korrekte Berechnung muss man immer die aktuelle Spannung des 12V-Netzes für die Berechnung zugrunde legen. Wir sprechen immer von 12 V aber tatsächlich schwankt die Spannung im Netz im Gebrauch ja irgendwo zwischen 11,5 und etwa 14 Volt und z.B. Deine Anzeige weist ja auch 13,6 Volt aus..
Es kommt also darauf an, ob Du das 12V-Netz oder die 230 Volt-Seite betrachtest. An Deinem Beispiel ist das leicht zu erklären:
Du lädst aktuell 74,5 A in Deine Batterie. Das passiert bei den angezeigten 13,6 V. Das entspricht daher etwa 1.291 Watt (74,5 multipliziert mit 13,6). Nimmt man nun die 1.291 Watt und dividiert die auf der Landstromseite durch 230 Volt kommt eben nur 5,6 A raus. Mit der 16A-Sicherung hast Du also noch reichlich Reserve.
Anders betrachtet: Die 16A multipliziert mit 230 Volt bedeutet, dass die Sicherung erst bei einer Belastung über 3.680 Watt rausfliegt.
Um das ganze noch etwas komplizierter zu machen, sollte man wissen, dass auch die Spannung im 230 Volt-Netz nicht immer exakt 230 Volt entspricht. Vor allem auf Stell- und Campingplätzen liegt der tatsächliche Wert oft darunter, wenn auf dem Platz gerade mal wieder viele Nutzer an das Netz angeschlossen sind.
VG, Thomas