Schaltplan NIBI ARTO VE.-Direkt MPPT Peitsche auf BMS oder Batterie Protect?
-
-
Da ich keinen Cerbo sehe vermute ich das sinnvollste das BMS da dieses ja die Ladespannung der Akkus regelt
-
Ja Stefan,
aber ich denke das er auch auf dem Batterie Protect B1 laufen kann., oder sogar auf beide also B2 auch?
-
Hmm battery protect bin ich mir unsicher. Das alleine würde nicht viel bringen. Da fehlt die Steuerung aus meiner Sicht
-
Die Batterie-Protects sind mit dem BMS verbunden. So sehe ich es und dann könnte es sein?
-
Naja wenn dann der MPPT zum BMS und die Battery Protect zum BMS da diese keinen VE.Direct Anschluss haben.
-
Also ich habe mir jetzt mal die Schalt-/Anschlusspläne des MPPT, BP, MultiPlus und BMS angesehen sowie auch des Control Panels.
Wenn ich das richtig sehe kann mit Ausnahme des MPPT Reglers kein Gerät VE.Direct - ein Cerbo GX kann VE.Bus und VE.Direct und andere Schnitt-/Messstellen zusammenführen.
Aktuell denke ich dass der MPPT Regler zu keinem von diesen Geräten geht - evtl. der Remote-Anschluss des MPPT zum BMS oder Control Panel - aber vermutlich nicht via VE.Direct
-
-
Ok - wir sprechen hier dann sagen wir mal von einem Converter Kabel. Das sollte dann auf das BMS gehen, da dies ja weiss wann SOC erreicht wird und die Strombringenden Geräte in diesem Fall MPPT das Signal zum abriegeln geben (RemoteControl).
Frag mich warum da so einiges "komisches" Zeug's verbaut wurde. Ich denke Du hast für das Stromsetup eh schon einen heftigen Aufpreis bezahlt. Da hätte es anstatt dem Control Display auch ein Cerbox GX geben können an dem alles Komfortabel zusammenläuft usw. -
Stefan,
der Plan ist eine Werksinstallation, wenn man das Lithium Paket mit Multiplus und Solar ab Werk bestellt.
So ist es.
-
Ok das erklärt einiges.... Aber gut. Ich denke Dein Frage ist geklärt nehme ich an
12 oder 24V System für den Aufbau. Der Grund warum ich Frage ist, dass mich noch die Daten der einzelnen Platten interessieren würden. Die Angabe des MPPT besagt dass max. 100V oder 50A anliegen dürfen.
Da die Platten in Reihe geschaltet wurden gem. Plan könnte es sein dass die 100V Spannung die geliefert werden evtl. überschritten werden an ganz guten Tagen. Dann geht der MPPT auf Störung und kann "nur" wiederbelebt werden indem man Solar und Batterie trennt, bisschen wartet und dann wieder anschliesst. Das gleiche natürlich auch für die Stromstärke, wobei ich glaube dass ein Panel sicherlich weniger als 12.5A liefert.
Findest Du noch Anschlusswerte für die Panels?
-
die Reihenschaltung der Panels ab Werk ist mit aktuell 3 verbauten Panels ca. 63-68 Volt Max Ampere sind ca. max 27 .
Bei NIBI sind immer 100/50 MPPT verbaut.
Mehr an Leistung bei der Werksanlage habe ich noch nicht gesehen.
ich habe noch 4 zusätzliche in Reihe und Parallel mit max 56 Volt und 36 Ampere. Die haben auch ein 100/50 MPPT,
-
Die 63-68 Volt beziehen sich auf den ganzen Strang und nicht pro Modul? Wenn dem so ist, dann passt das alles
-
Was ist denn eine „Peitsche“?
-
Die 63-68 Volt beziehen sich auf den ganzen Strang und nicht pro Modul? Wenn dem so ist, dann passt das alles
Auf dem gesamten Strang, sonst wäre der MPPT bei pro Modul zu klein.
-
-
schau mal in der Beschreibung im Schaubild unten https://www.offgridtec.com/med…mote-cable_Datenblatt.pdf
Diese Verbindung sieht man auch im Plan von N+B (wenn auch sehr undeutlich )
Viele Grüße
Dirk -
Vielen Dank Dirk