Der ein oder andere kennt mich aus anderen Foren. Ich habe mal wieder eine Erfindung für die Alde! Nachdem ich vor Jahren die Vortex Brauchwasserpumpe entdeckte und mit den Ingenieuren der Firma Vortex über die Nutzung als Umwälzpumpe in meiner Alde sprach, wurde diese Pumpe ja regelrecht berühmt, sogar der Hersteller der Alde nutzt mittlerweile diese Pumpe, leider werde ich nicht am Verkauf beteiligt.
Auch haben einige von mir damals den gelaserten Edelstahlrahmen für das Thermostat von Conrad Elektronik erhalten und eingebaut. Aber die damalige Steuerung der Alde über die Systemtemperatur empfand ich immer als suboptimal. Wenn der Thermostat die Umwälzpumpe in gang setzte startete dann auch immer die Alde. Aber wenn tagsüber die Sonne durch die Windschutzscheibe schien und es kuschelig warm war, hielt die Alde trotzdem die Systemtemperatur und verbrauchte Gas. Bislang konnte man das externe Thermostat nur nutzen wenn man die Alde auf "Pumpe wird vom integrierten Thermostat der Alde gesteuert" laufen ließ, das geht jetzt auch anders!
Man benötigt einen externen Thermostaten mit den Anschlüssen "COM, NO, NC)
Wir benötigen die Kontakte COM und NC
Den Anschluss COM verbinden wir per Kabel mit dem an der Alde befestigten Erdungskabel (also mit Masse)
Den Anschluss NC (Normaly closed) verbinden wir mit Kabel am Alde Panel an der vierten Zunge von links (siehe Bild), das ist die erste freie Zunge neben dem länglichen Stecker. Ich habe das Kabel angelötet und mit Schrumpfschlauch eingepackt.
Den Drehregler des Integrierten Alde Thermostaten auf höchste Stellung drehen.
Den externen Thermostaten wie gewünscht programmieren, besonders Empfehlenswert ist hierbei eine Nachtabsenkung, die aber nicht jeder Thermstat anbietet.
Solange jetzt Masse an der vierten Zunge anliegt ist das integrierte Relais auf dem Panel ausgeschaltet.
Simpel gesagt steuert jetzt das externe Thermostat das Relais auf dem Alde Bedienpanel. Es funktioniert in allen Schalterstellungen der Alde.
Alle die den externen Thermostaten schon eingebaut haben: Die Pumpe muss wieder an der Alde direkt angeschlossen werden und das Kabel am Thermostaten von NO auf NC gelegt werden und die 12 Volt Plus Leitung muss von Plus an Minus gelegt werden?????? AUF KEINEN FALL 12 VOLT PLUS AN DAS PANEL SCHALTEN!!!!!! Das würde es zerstören!!!!!!! MASSE SCHALTET DAS RELAIS!!!!!
Ich habe bei mir einen Netzwerkfähigen Thermostaten eingebaut denn ich habe einen Accespoint Im Wohnmobil (Alfa R36A Router) und steuer die Heizung über Internet. Ich kann jetzt zum Skifahren die Heizung auf Bespielsweise 14 Grad stellen und bevor ich zum Wohnmobil zurück komme stelle ich die Alde per Handy oder per Google Sprachbedienung aug mollige 23 Grad, das spart sehr viel Gas/Strom!
Mein Thermstat ist ein TADO Thermostat, es geht aber auch jeder andere. Achtet auf Batteriebetrieb des Thermostaten, so ist der Anschluss ohne Komplikation im Womo möglich.
[Blockierte Grafik: https://up.picr.de/37359099ld.jpg]