Wir haben ein Induktionskochfeld. Wenn da mit zwei Töpfen gekocht werden soll ...
Auch wenn zB Toaster und Kaffeemaschine oder Waschmaschine grad laufen.
Auf Dauer nervt das.
Wir waren gestern bei Hünerkopf und haben uns mal beraten lassen.
Angebot wäre den Büttner rauszuschmeissen und dafür ein oder gleich zwei Mastervolt Mass Combi Pro Inverter/Charger 12/3000-150 einzubauen.
Das sollte dann sicher ausreichen.
Was meint ihr dazu? Ist das optimal oder gäbe es eine bessere Lösung?
Evtl. reicht einer?
vG
Rudi
Alles anzeigen
Hi Rudi,
kurz: Das sind üppige Anforderungen. Bei 6000w laufen bei 12v fluffige 500A über die Kabel! Das müssen deine Lithium Akkus erst mal bereitstellen.
Ich hab ein Victron Multiplus 24/5000 im Einsatz. Damit kann ich zwei Induktionsfelder bedienen. Die laufen aber nicht immer auf "Volldampf". d.h. wenn es vor sich hinköchelt könnte ich sicher mal noch einen Wasserkochen hinzunehmen.
Parallel Fönen und dann noch die Waschmaschine + Boiler für Warmwasser -> Nein geht nicht.
Ich mach das sequenziell, denn irgendwo muss ich auch wieder mal nachladen sprich die Energie erzeugen. Gerade in den größeren Breitengrade hast du eh schon schlechtere Solarleistung.
Am Ende ist es ein individueller Kompromis. Dein Fahrzeughersteller hat meines Erachtens erstmal eine gute Lösung eingebaut, immer vor dem Hintergrund eine selektiven Gleichzeitigkeit.
Will man bewusst den Komfort von "ich kann alles", wird es nichts andere geben als ordentlich zu investieren (Multiplus / Quadros oder die Variante andere Hersteller) und dem Solar, Akkus auf das Maximale ausbauen und zudem noch einen ordentlichen Generator mitnehmen.
So nehme ich auch die Kommentare einiger vorposter wahr, die dir ans Herz legen genau zu prüfen was denn nun alles wirklich gleichzeitig sein muss, und wo man auf der Zeitachse schieben kann.
My 2Cent.
Liebe Grüße
Michael