Ich habe ein Problem mit einer Alde 3010 Heizung (Nicht in unserem Concorde). Im "Normalbetrieb" funktioniert alles einwandfrei. Wird die Heizung hingegen (über Nacht) heruntergeregelt auf 20°C dann läuft sie zunächst einwandfrei, bis sie dann die Temperaturgrenze erreicht hat. Sinkt die Temperatur unter 20°C und der Brenner müsste wieder starten, dann geht sie auf Störung "GAS OUT" ...
- Rest der Alde 3010 wurde durch Trennen der 12V Versorgung und Zurücksetzen der Einstellungen via Reset am Tableau gemacht.
- Lüfter (Versorgung Frischluft) wurde gereinigt (War sauber) und auf Funktion getestet - Einwandfrei
- Gasversorgung funktioniert, im Normalbetrieb läuft sie ja auch einwandfrei
- Platine, Stecker wurden alle gereinigt (waren aber auch sauber und ohne Oxydation)
- manueller Test (Aufheizen-Temperatur runter - warten bis Anlauftemperatur erreicht wird) ist einwandfrei
- Problem scheint nur "Nachts" aufzutreten
Hat vielleicht schon jemand ein ähnliches Problem gehabt oder kann etwas zu den typischen Schwachstellen der Heizung sagen ?
vG
Martin