Guten Tag in die Runde,
wir warten auf unseren Carthago Liner for two - haben aber ein Problem mit unserem mittlerweile verkauften und abgemeldeten WoMo.
Unser WoMo steht bei uns vor der Tür – normalerweise ohne Landstrom, da Solar 2x 100 Watt vorhanden. Wir hatten wohl ein Licht angelassen und dann habe ich von meiner I-Net-Box die Warnmeldung bekommen „eingestellte Batteriespannung von 11,5 V ist unterschritten“ – allerdings Nachts. Am nächsten Morgen habe ich dann Landstrom angeschlossen und nach ein- und ausschalten des Sicherungsautomaten hat er dann auch wieder geladen – laut App von Liontron 16,34 A, 12,38 V und 202,29 W – Ladestand 2% 5,16 Ah. Als ich nach der Arbeit zurückkam war der Ladestand ca. 20% angewachsen – aber scheinbar nur durch die Sonne. Meine App sagte mir – obwohl am Landstrom - keine Ladeleistung an. Nach einer Fahrtrunde stieg der Ladestand auf 39%. Wenn am Landstrom angeschlossen gehen die 230 V Steckdosen, aber die gelbe Kontrollleuchte am Bedienpanel bleibt aus und die App zeigt keine Ladung an. Am Kaltgerätestecker vom EBL 119 liegt 230 V an. Die 20 A Sicherung am „Interne Lademodul“ scheint OK – auch die 20 A Sicherung am „Zusatz Ladegerät“ scheint OK. Gibt es irgendwo noch eine Sicherung die ich prüfen könnte? Ein Aus- und Einschalten des Batterie-Trennschalters sowie das Ziehen und Wiederanstecken des Kaltgerätesteckers hat keine Änderung erwirkt.
Ich hoffe ich habe nicht zu viel, aber klar genug geschrieben.
Viele Grüße
Stephan