moin,
ein wunderbarer Morgen an einem traumhaften Freistehplatz an der Saone, eigentlich keine Lust weiterzufahren...
also ein wenig kramen, und da fällt der Blick auf den 1000W Kipor (Honda Nachbau). Oft mitgeschleppt, aber nie am Womo benutzt. Der Akku steht auf 75%, warum nicht mal den Ernstfall üben und nachladen?
Kipor raus, angeworfen, rennt gleich los, Kabel dran.... spotz.. hust... AUS
kopfkratz...nachdenk...aha, Landstrombegrenzung steht auf 10A. Niedrigsten Wert von 4A eingestellt, jetzt läufts. Anfänglicher Ladestrom 40A.
Nach 2 min steht der Kipor wegen Überhitzung, läuft nach einigen Miuten wieder, aber nie länger als 4-5 min am Stück, wobei sich der Ladestrom auf 22A einpegelt
Fazit: zumindest mein Inverter ist nicht in der Lage auf der 220V-Seite 22A über 5 min in die Batterie einzuspeisen, was einer Dauerleistung von weniger als 500W entsprechen würde. Wäre wohl nichts bei Batterieschwäche am Parkplatz bei Skifahren. Also werde ich zukünftig wohl einen 2 kW Honda einpacken
falls jemand mit 1 kW in der Garage rumfährt, einfach mal testen
grüße klaus
PS: den 12V-Ladeausgang kann man sofort vergessen, denn der ist nur für 8? A ungeregelt spezifiziert