Dichtigkeitsprüfung Kosten?

  • Die Dichtigkeitsprüfung ist nur eine Momentaufnahme.

    Welche Undichtigkeiten danach auftreten weiß niemand.

    Garantie schon garnicht.

    Allerdings würde ich mir auch ein schriftliches Protokoll wünschen.

    Gruß Martin

    Hallo Martin,


    völlig richtig. - alles nur eine Momentaufnahme!


    Wie beim TÜV!

    Auch hier kann eine Bremsanlage nach der Prüfung ausfallen. Deshalb würde aber niemand ernsthaft den TÜV in Frage stellen.


    Natürlich habe auch ich Zweifel wenn das Wohnmobil nur einmal durch die Beregnungsanlage gefahren wird, und anschließend jemand mit dem Messgerät an drei Stellen misst und dann verkündet: Alles trocken. Das ist keine Dichtigkeitsprüfung. Sowas kann ich selber machen.


    Deshalb freue ich mich über Deine Zustimmung zum Protokoll. Wie "Ambra" geschrieben hat, wurde in Pos. 8 dieses Threads ein solches Protokoll von Concorde gezeigt.


    Die Unterschrift samt lesbaren Namen des Durchführenden würde zumindest die Sicherheit,vermitteln, dass die bekannten Schwachstellen geprüft wurden - zumal wenn damit eine zugesicherte Eigenschaft (nämlich die Dichtigkeit) verbunden wird.


    LG Bobill

  • für Alu-Hardschaum-Alu Verbund reicht ein billiges Meßgerät für Holzfeuchte:

    https://www.amazon.de/Stihl-04…euchte%2Caps%2C265&sr=8-4


    über 2 Piekser wir der elektrische Widerstand der Bespannung gemessen. Dieser Widerstand ist feuchteabhängig


    ich mache einige Messungen an unverdächtigen Stellen (wie mitten am Dach) um einen Referenzwert zu bekommen. Dann einfach Luken, Fenster etc abtasten, diese Werte sollten nicht erhöht sein


    grüße klaus

  • diese Sorte Geräte mißt kapazitiv und reagaiert auf Änderung der Dielektrizitätskonstante.


    sollte bei Alu-Hardschaum-Alu Verbund eigentlich nicht funktionieren, (denn das Alu im Inneren verfälscht das Ergebnis) es sei denn der Wandaufbau wäre Alu-Hartschaum-Holz, was ich mir bei Concorde eigentlich nicht vorstellen kann


    grüße klaus

  • Richtig Klaus,


    aber die innere Wandverkleidung besteht aus Teppich und meine Oberschränke aus Holz.

    Vergleichsmessungen an trockenen Wand- u. Holzteilen bestätigen die Richtigkeit meiner Messungen.



    Gruß Martin

  • Hallo Martin,


    völlig richtig. - alles nur eine Momentaufnahme!


    Natürlich habe auch ich Zweifel wenn das Wohnmobil nur einmal durch die Beregnungsanlage gefahren wird, und anschließend jemand mit dem Messgerät an drei Stellen misst und dann verkündet: Alles trocken. Das ist keine Dichtigkeitsprüfung.

    Hey Bobil,

    wer hat denn so eine Anlage und nutzt sie auch tatsächlich für eine Dichtigkeitsprüfung?

    Morelo z.B. meines Wissens nicht.

    Beste Grüße Peter