Stromverteilung aus einer Steckdose vom Feinsten
-
-
Man, man, man, der arme Flair
-
Hat der zuviel Energie um den Überschuss an um stehende Fahrzeuge zu verteilen
oder einen Steckdosen Tick .
-
Naja wenn ich das richtig sehe hat die lange silberne Leiste eine Überlastsicherung und die zwei kleinen Steckdosenleisten sind schaltbar. Vermutlich zum laden von eBikes
Würde ich so nicht machen aber bin ja kein Massstab was Stromgeschichten angeht
-
Wo steht geschrieben, daß das verboten ist ?
-
Wo steht geschrieben, daß das verboten ist ?
Hat ja auch keiner behauptet oder nur angenommen. Sieht halt einfach "komisch" aus
-
Na ja, verboten ist vieles nicht, aber trotz Überlastsicherung eher wenig professionell, oder?
-
Aua Weia ... sehe es auch gerade ... Das schwarze Kabel der 8-fach Leiste kreuzt sich mit dem Kabel der unteren 3-fach Dose ....
Nee, Scherz ... Gemäß DIN VDE 0620-2-1:2016 ist eine Reihenschaltung von Mehrfachsteckdosen verboten. So steht es auch in dden Bedienungsanleitungen von Mehrfachsteckdosen regelmäßig vermerkt.
Wenn es dann unbedingt sein muß, dann würde man grundsätzlich für die Reihenschaltung die erste Steckdose neben der Zuleitung verwenden um ggf. einen reduzierten Querschnitt der Verbindungen von Steckerbuchse zu Steckerbuchse nicht zu belasten.
Das, was hier gemacht wurde, ist nicht nur sinnfrei, sondern letztendlich auch supergefährlich. Die erste Steckdose mit der Einspeisung kann max 8A/230V. Teilt man nun die verfügbaren 6+3+3 = 12 Steckdosen auf, so dürfte jede Steckdose mit max. 0,6A (also 1840/12 Watt) belastet werden. Ein eBike-Ladegerät zieht ca. 350W ... Eine Kühlbox ca. 50Watt im Kühlbetrieb.
Pro Steckdose dürften bei Vollbestückung also 153,3Watt belastet werden, wenn alle Dosen belegt werden.
Die Anordnung ist also relativ sinnfrei oder entsprechend gefährlich, wenn sie denn tatsächlich benutzt wird.
vG
Martin
-
Der lädt nur seine 13 Mobiltelefone damit auf...