ich hab mal die serienplatte gegen eine neue getauscht. Bin nur am überlegen ob ich die Zuleitung von jetzt 6 mm2 auf 10 mm2 wechseln soll. Neues legen oder altes ersetzen? Altes behalten für spätere Aufrüstung? Das Paneel hat 320 Wp sind also 200 mehr als beim Serienteil. Serienteil passt leider nicht mehr, kein Platz frei wo es noch hinpasst. Falls jemand die Platte gebrauchen kann bitte melden.
Grüße aus der sonnigen Wedemark
Solar
-
-
Moin,
so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das das mit den alten 6 mm² passen sollte. aber genauer oder besser einzuschätzen
wäre es mit ein paar weiteren technischen Daten, Leerlaufspannung etc.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall, wenn du neu legen solltest und mit dem alten Kabel das neue nicht einfach einziehen kannst,
das alte liegen lassen, die paar Gramm solten dich nicht in die Überladung bringen.
Gruß Dieter
-
Das neue mit dem alten einziehen war meine erste Wahl, allerdings ist das Kabel an mehren Stellen mit Tape verbunden. Werkseitige Verkabelung. Das Problem hatte ich schon mit einem anderen Kabel welches auch neben der Tür runtergeht. Die Daten werde ich mal raussuchen. Das Modul ist eigentlich fürs Haus deshalb auch größer. Hab ich aber sehr günstig bekommen.
Gruß Michael -
von der Stromtragfähigkeit ist das 6mm² schon stark überdimensioniert...
und ob der Spannungsabfall bei voller Sonne dann 0,5 oder 0,3V beträgt ist auch egal, denn der Regler muß eh 14V erzeugen
also Kabel lassen
grüße klaus
-
Das neue mit dem alten einziehen war meine erste Wahl, allerdings ist das Kabel an mehren Stellen mit Tape verbunden. Werkseitige Verkabelung. Das Problem hatte ich schon mit einem anderen Kabel welches auch neben der Tür runtergeht. Die Daten werde ich mal raussuchen. Das Modul ist eigentlich fürs Haus deshalb auch größer. Hab ich aber sehr günstig bekommen.
Gruß MichaelDann hast du bestimmt auch eine höhere Leerlaufspannung wie das original verbaute Modul, also sinkt bei voller Bestrahlung der Strom bzw. ist kleiner da die Spannung höher ist. Auch das spricht dafür, erstmal kein neues Kabel legen zu müssen da das 6 mm² Kabel mit weniger Strom belastet wird.
vG Dieter
-
Dann hast du bestimmt auch eine höhere Leerlaufspannung wie das original verbaute Modul, also sinkt bei voller Bestrahlung der Strom bzw. ist kleiner da die Spannung höher ist. Auch das spricht dafür, erstmal kein neues Kabel legen zu müssen da das 6 mm² Kabel mit weniger Strom belastet wird.
vG Dieter
leerlaufspannung 38 Volt
-
Hab gerade mal geschaut. Sind 290 wp und 38 Volt Leerlauf
-
Moin,
38V, 8A und 8m. Da reicht fast Lautsprecherkabel. http://www.polz.info/leitungsrechner/
Ich lege auch gerne grössere Querschnitte, da ist man dann gleich für eine Erweiterung gerüstet.
-
Wie Thomas schon geschrieben hat, das 6 mm² reicht allemal, da würde ich jetzt erst mal nichts austauschen.
Falls dir die 290 W nicht reichen sollten kannst du dann immer noch aufrüsten.
Spannungsabfall bei 6 mm² sind bei Vollast, also 290 W 0,6%, bei 10 mm² sind es 0,36%, das bewegt sich im Bereich, den man
ohne Pprobleme vernachlässigen kann.
Gruß Dieter
-
-
Servus,
ich hab auch 4 x 240 Watt Haushaltsmodule drauf und noch 700 Watt Flexplatten. Testen mit den neune Reglern klappt gar nicht so richtig bei dem schönen Wetter, da der Akku ratz fatz voll ist und damit runterregelt....
Werde mal wohl warten, bis der Akku mal so halb leer ist und dann beobachten. Hab extra schon den Landstrom abgehangen, denn voll ist voll....
Auch bei mir sind alles in 6 Quadrat verlegt.
-
Moin,
nu muss ich doch mal nachfragen - soll ja keine doofen Fragen geben .
Ihr habt Lithiumi im Keller und Solar ohne Ende auf dem Dach , so das
die Akku`s immer voll sind. Überall liest man , dass Lithiumakku`s ( E-Bike , Laptop usw. )
bei wenig Gebrauch oder Stillstand nicht zu 100% voll sein sollen , sondern eher ca. 80% .
Sollte dann die Leistung nicht runtergeregelt werden ????
Oder hab ich da etwas völlig falsch verstanden ?
Gruß und eine schöne und gesunde Zeit.
Uwe
-
Meiner Information nach regelt der Akku sich selber, das ich mir da keinen Kopf drüber machen muss. Jedenfalls der Steitz Akku...
-
Guten Abend Hartmut,
Entschuldige , ich habe mich sicher mißverständlich ausgedrückt.
Wenn ich Reise , auf Stellplätzen stehe , brauche ich immer volle Akku`s
mit 100% . Wie auch bei meinem E-Bike.
Wenn ich den Akku vom Bike in den Winterschlaf lege,lade ich ihn vorher
nur wie vom Hersteller vorgeschrieben bis max. 80% auf und lagere ihn dann.
So könnte ich mir das beim Womo in der momentanen Situation auch vorstellen.
Das allerding können deine Akku`s ja nicht wissenund deshalb dachte ich, Du
regelst das durch z.B. ein anderes Ladeprogramm , bei der die Akku`s weniger Strom
bekommen um nur bis ca. 80% zu laden.
Einen schönen Abend
Gruß Uwe
-
Solange der Wagen unter freiem Himmel steht, lass die Batterien arbeiten. Nur, wenn der Wagen eingelagert wird und du alles abschaltest, dann sollten die Akkus bei längerer Nichtbenutzung auf ca. 80% Kapazität gelagert werden. Betonung liegt auf "sollten" ...
vG
Martin
-
Moin Martin,
danke für die Antwort , mit der Antwort kann ich was anfangen .
Schönen Abend
Uwe